參考答案:
空調水系統參數檢測哪些項目?檢測周期多久呢?檢測報告如何辦理?測試方法有哪些?報告有效期多久呢?做檢測,找百檢!
檢測項目:
耗電輸熱比、水泵轉速、輸送能效比、水泵功率、供回水溫差、水流量、水泵效率、冷卻塔準效率、室外干球溫度
檢測標準:
1、GB50243-2002《水泵流量的測定方法》GB/T3214-2007、《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007、《通風空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002
2、GB/T3216-2005回轉動力泵水力性能驗收試驗1級和2級
3、GB/T3216-2016回轉動力泵水力性能驗收試驗1級、2級和3級
4、GB/T3214-2007水泵流量的測定方法
5、JGJ/T177-2009公共建筑節能檢測標準
6、GB50411-2007建筑節能工程施工質量驗收規范
7、GB50411-2019建筑節能工程施工質量驗收標準
檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。常規來說只要測試沒更新,測試不變檢測報告一直有效。如果是用于過電商平臺,一般他們只認可一年內的。所以還要看平臺或買家的要求。
檢測周期
一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。
檢測費用
因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。